Подключение производственного цеха
Цитата: Gregory от 02.06.2026, 20:31Привет всем! Тянем новую силовую линию от трансформаторной подстанции до распределительного щита в строящемся цеху. По проекту заложен четырехжильный бронированный алюминиевый кабель на 185 квадратов. Расстояние приличное, трасса пойдет под землей по территории предприятия. Самостоятельно с таким толстым сечением еще не сталкивался, до этого максимум сороковку заводил. Подскажите, насколько он сложен в укладке, какой под него нужен радиус изгиба и где оперативно посмотреть все справочные веса и диаметры для закупки?
Привет всем! Тянем новую силовую линию от трансформаторной подстанции до распределительного щита в строящемся цеху. По проекту заложен четырехжильный бронированный алюминиевый кабель на 185 квадратов. Расстояние приличное, трасса пойдет под землей по территории предприятия. Самостоятельно с таким толстым сечением еще не сталкивался, до этого максимум сороковку заводил. Подскажите, насколько он сложен в укладке, какой под него нужен радиус изгиба и где оперативно посмотреть все справочные веса и диаметры для закупки?
Цитата: Donatello от 02.06.2026, 20:43Кабель серьезный, бухта будет весить несколько тонн, так что руками его по траншее точно не раскатаешь, сразу ищи трактор или лебедку с роликами, иначе сорвете спины. Тут можно заказать силовой кабель авббшв 4х185 мм https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x185/ Для прокладки в земле подойдет, там стальная ленточная броня надежно защищает от случайных повреждений, если кто-то решит покопать там без согласования, да и пластиковый шланг сверху отлично держит химию в грунте.
Кабель серьезный, бухта будет весить несколько тонн, так что руками его по траншее точно не раскатаешь, сразу ищи трактор или лебедку с роликами, иначе сорвете спины. Тут можно заказать силовой кабель авббшв 4х185 мм https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x185/ Для прокладки в земле подойдет, там стальная ленточная броня надежно защищает от случайных повреждений, если кто-то решит покопать там без согласования, да и пластиковый шланг сверху отлично держит химию в грунте.
Цитата: olegdo от 02.06.2026, 20:52Минимальный радиус изгиба у него минимум 7,5 диаметров самого кабеля, так что на углах траншеи делайте очень плавные повороты, никаких прямых заломов. Для разделки такой толщины обычный нож не подойдет, запаситесь специальным сектором для снятия стальной брони и изоляции. И обязательно используйте правильные алюминиевые наконечники под опрессовку гидравлическим прессом, обычными болтами в шине такой провод надежно зажать не получится, со временем ослабнет и начнет греться.
Минимальный радиус изгиба у него минимум 7,5 диаметров самого кабеля, так что на углах траншеи делайте очень плавные повороты, никаких прямых заломов. Для разделки такой толщины обычный нож не подойдет, запаситесь специальным сектором для снятия стальной брони и изоляции. И обязательно используйте правильные алюминиевые наконечники под опрессовку гидравлическим прессом, обычными болтами в шине такой провод надежно зажать не получится, со временем ослабнет и начнет греться.